Tengo un aire acondicionado inverter MIRAGE con error F0 o FO, que es eso?
En la mayoría de los equipos de aire acondicionado este código de error FO o FO corresponde a falta de refrigerante.
Te recomiendo revisar lo siguiente:
1. La presión del refrigerante, sobre todo a carga máxima.
2. Que tan limpio están los serpentines evaporador y condensador.
3. Posición de la unidad externa en cuanto a su ventilación, que no hayan obstáculos que impidan la libre circulación del aire.
4. Velocidad del motor ventilador de la unidad interna.
5. Velocidad del motor ventilador de la unidad condensadora.
6. Sensores de temperatura, sobre todo los de la unidad interna.
Alguna de ellas es la causa de ese código de error.