24 noviembre, 2021 a las 6:47 pm #5262
Yovany De aguas
ParticipanteTarjeta convencional de la marca HACEB de 110 voltios , al encender arranca normal y luego de 5 minutos aproximadamente , el relé principal se desactiva y luego otros 5 minutos se activa . Manteniendo este ciclo. Quedando el motor de la unidad interior funcionando correctamente.
-
24 noviembre, 2021 a las 9:07 pm #5263
Administrator
SuperadministradorHola, esto suele suceder mucho en los equipos de aire acondicionado convencionales que en su tarjeta no usan fuente conmutada sino fuente lineal pura alimentada a 110 voltios.
Tres son las posibles causas mas comunes:
1. Problemas con la regulación de voltaje de la instalación eléctrica que alimenta al equipo.
2. Compresor dañado, es decir ya demanda más corriente de lo normal.
3. Capacitor del compresor bastante bajo en su capacitancia.Una manera inicial para hacer estas comprobaciones es la siguiente:
1. Desconectar el compresor, solo el compresor.
2. Encender nuevamente el equipo.
3. Verificar que el síntoma inicial haya desaparecido. Es decir, como solo encenderá el ventilador exterior, debes asegurarte que este dure encendido más tiempo que con el compresor conectado.Si es así, lo siguiente sería:
1. Medir el capacitor.
2. Hacerle pruebas al compresor.Si estos dos últimos pasos salen bien, entonces tendrías un problema con la regulación de voltaje de la instalación eléctrica. Ya entraría en teoría un electricista a revisar esa parte.
-
24 noviembre, 2021 a las 10:16 pm #5264
Yovany De aguas
ParticipanteLa tarjeta se probó sin el compresor, es decir solo la tarjeta y el motor ventilador de la unidad interior fuera del equipo. Tiene ese problema.
-
25 noviembre, 2021 a las 9:54 am #5267
Administrator
SuperadministradorOk. Si todo lo anterior está bien, los próximos sospechosos serían los sensores de temperatura.
Verifica su medida y si es posible, prueba con otros sensores. -
25 noviembre, 2021 a las 5:25 pm #5282
Yovany De aguas
Participantelos sensores miden : sensor de ambiente 12 k y el sensor de tubo o pozo
-
Esta respuesta fue modificada hace 1 año, 2 meses por
Yovany De aguas.
-
Esta respuesta fue modificada hace 1 año, 2 meses por
-
25 noviembre, 2021 a las 8:03 pm #5285
Administrator
Superadministrador¿Ambos miden igual?
-
25 noviembre, 2021 a las 8:33 pm #5288
Yovany De aguas
Participanteel de pozo mide 15 kohm
-
-
26 noviembre, 2021 a las 7:45 am #5291
Administrator
SuperadministradorSube una foto de la tarjeta electrónica para continuar.
-
-